一用户叫修一台3p格力空调柜机,说不通电,说好检查费,带上工具就出发,到了一看,保险炸了,经过测量,无短路,装上保险开制冷十分钟一切正常,然后试制热5秒炸保险,以为是个很简单的问题,先检查了线路,无破皮,然后一想也许是四通阀的问题,就去外机拔下四通阀,故障依旧从新跑会内机把反馈线对零短接,拔掉所有线,开机,一切正常,这哈肯定是外机故障,然后又跑外机看哈线路,发现线路被别人接过,经过仔细对比,终于发现问题,那个哈儿把反馈线和高压检测线接反了'换过来一切正常,久违的热风呀,你妹的,整了我三个小时
发表于 2016-11-12 19:29:43 | 显示全部楼层
空调还有高压检测线吗?我第一次听说么
发表于 2016-11-12 19:47:17 | 显示全部楼层
有便宜捡,运气不错。
发表于 2016-11-12 20:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
有啊,高压压力保护电路
发表于 2016-11-12 20:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
有阿,高压,压力保护电路,。
发表于 2016-11-13 10:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
那为什么制冷就正常呢
发表于 2016-11-13 11:57:04 | 显示全部楼层
第一次听说高压检测线
发表于 2016-11-13 12:03:27 | 显示全部楼层
见二大爷修过的机器     头疼
我几次帮二大爷修,差不多都会阴沟翻船..
所以提起二大爷叫我帮忙我都是一口拒绝