格力空调清新风E1故障

[复制链接]
发表于 2016-11-9 21:45:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天与上一台格力清新风五匹柜机,出现E1,怎么修也不行,传感器没问题,氟也问题,OVC线插到零线就开不开机了,机器也不脏,算是没办法了,求教大师,该怎么办,
发表于 2016-11-9 21:57:39 | 显示全部楼层
格力显示E1是高压保护,你查下电流,压力是多少把量的数据发上来。在帮你分析分析
发表于 2016-11-10 00:49:08 来自手机 | 显示全部楼层
,OVC线插到零线就开不开机 ,有没有插错  如没错块换板 试试
 楼主| 发表于 2016-11-10 11:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
电流每项8.96,氟的压力制热16个
发表于 2016-11-10 11:58:50 | 显示全部楼层
换一块显示板试试.........
发表于 2016-11-10 12:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
查查电源!这个可以有啊!
发表于 2016-11-10 12:28:30 来自手机 | 显示全部楼层
查查电源!这个可以有啊!!!
 楼主| 发表于 2016-11-10 22:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
电源都查过了没事,还有是我把主板上的COMP线拔掉,再开机就不显示E1了,相序保护器会不会坏,只要压缩机启动就出现E1,显示板会坏么
发表于 2016-11-11 06:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
分别卡一下交流接触器通压缩机三根线的电流,有可能是电源线的空开有一相线虚接,空开触点虚接的我遇过,三造成三相电流不平稳,换空开解决了