电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 鸿鹄飞翔

麻烦大家帮我判断一下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:12:59 | 显示全部楼层
天要黑了 发表于 2016-11-8 19:19
大小阀门开到底了吗。

这个是肯定的。这个春兰机的阀门是这样的:有点像水龙头那样的。垂直的时候就是开,横着的就是关闭。
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:15:32 | 显示全部楼层
heyilong 发表于 2016-11-8 19:18
把氟放完,从新加。

我打算今天就是这样做
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:19:02 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-11-8 17:43
怪事:如果堵了还没有压力了?应该有的呀,莫非大阀没开大。还者四通阀不到位,还储液罐堵了。

四通阀到不到位我今天可以单独通电测试它的。至于是不是堵这个需要慢慢查。最重要的还是怕漏,这个需要多点时间去查。结果怎样晚上回复
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:21:00 | 显示全部楼层
掩埋一切悲伤 发表于 2016-11-9 08:12
看大阀门都打开了吗?要么就是没氟了,加氟管有堵也会

好的。我等一下就过去处理。结果怎样晚上回复
发表于 2016-11-9 08:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
内机风机工作了吗?我昨天也遇到一台,现在这个天气,你开制冷,内机外机都工作的情况下才可以测出压力,如果外机工作内机不工作,是没有压力的。
 楼主| 发表于 2016-11-9 19:43:04 | 显示全部楼层
天空之前 发表于 2016-11-9 08:21
内机风机工作了吗?我昨天也遇到一台,现在这个天气,你开制冷,内机外机都工作的情况下才可以测出压力,如 ...

已经搞好了,是高压管连接处螺帽断裂。
发表于 2016-11-9 20:54:51 | 显示全部楼层
你看到在流动不一定就顶到位。