春兰空调显示E4故障代码

[复制链接]
发表于 2016-11-6 16:38:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今儿修一春兰空调~出现e4-重新插电好了~测电流20A~24A~~制热运转1小时故障依旧~
发表于 2016-11-6 20:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
电流过高保护。
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
~~外机仔细检查~外机管温失效短路~信号线老化~~更换新管温~搞定
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
~~外机仔细检查~外机管温失效短路~信号线老化~~更换新管温~搞定
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
~~外机仔细检查~外机管温失效短路~信号线老化~~更换新管温~搞定
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
~~外机仔细检查~外机管温失效短路~信号线老化~~更换新管温~搞定
发表于 2016-11-7 11:57:13 | 显示全部楼层
多大的空调也不说,电流能有那么大吗
发表于 2016-11-7 12:06:03 | 显示全部楼层
人家搞定了……
发表于 2016-11-7 19:47:35 | 显示全部楼层
世纪星家电维修 发表于 2016-11-7 10:35
~~外机仔细检查~外机管温失效短路~信号线老化~~更换新管温~搞定

这么大的电流就算电付热加上也不至于,能正常运转吗。
 楼主| 发表于 2016-11-7 22:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
春兰3匹的~~客户家里空开16A运转一会儿跳闸~已告知客户更换空开