三相无堵污水电泵5.5KW怎么接线

[复制链接]
发表于 2016-11-6 16:03:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台上海宁民机电有限公司,三相污水泵5.5KW的,用户带来拆开看到里面烧的无法区分接线头,根据书上说4KW以上都是角接,但我以前修几个5KW不是这个牌.的都是星接,请问同行谁修过这牌的,是星接还是角接,谢了。
发表于 2016-11-6 17:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
线径报上来
发表于 2016-11-6 19:24:19 | 显示全部楼层
星接角接看线经和匝数就可确定。
 楼主| 发表于 2016-11-6 22:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
此水泵30槽线径两根0.83并绕35匝,谢谢指点。
发表于 2016-11-6 23:25:05 | 显示全部楼层
quizhizhe 发表于 2016-11-6 22:15
此水泵30槽线径两根0.83并绕35匝,谢谢指点。

    应该是星性,试试空载电流大小,
发表于 2016-11-7 08:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
拉六个线头出来,看电流再说。这样也不麻烦,你懂的
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
水泵角接电流7A空载,牌的电流11.7A,请问应该是什么接法谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-11-8 09:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
用角接空载电流7A,牌的标11.7A,请问应该角接星接