电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: yucang333

求老师指点

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-11-3 20:15
单独给外机通电,压缩机应该转,不然就要先检查压缩机和启动电容。

查电容了有30
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-11-3 20:10
线错了。

线没有错  我肯定
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
小方制冷维修 发表于 2016-11-3 21:55
给外机单独供电,12无220v,24有220v。你是怎么单独给外机供电!

内机一直都在运行   我吧外机12  给的线拔出来  又拿一根线单独送给12的   4号也有电是内机供给的
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
老炮儿 发表于 2016-11-3 20:11
管温坏了。。。

我测量了两个都有9K多  安当时的温度正常
 楼主| 发表于 2016-11-4 22:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
龙旭制冷 发表于 2016-11-3 19:21
查内机板!!!

内机出的  供给压缩机的电在内机  继电器那有电  到外机就没有了   当时怀疑线老化了  短接试通断  正常   当时主要急着走   脑子乱糟糟的
发表于 2016-11-5 00:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
换管温传感器就正常了
发表于 2016-11-5 00:30:32 | 显示全部楼层
yucang333 发表于 2016-11-4 22:16
内机出的  供给压缩机的电在内机  继电器那有电  到外机就没有了   当时怀疑线老化了  短接试通断  正常  ...

    脑子乱糟糟的,活就肯定干不好了。
    首先得捋清关系:定速机不管在制冷还是制热模式下,室内侧的接线端子的电压是分水岭,测得有220V时,不制冷或制热的,故障在外机(含内外机连接线);当测端子无电压时,则故障在内机组。
发表于 2016-11-5 15:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
说的什么啊,看不懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 10:01 , Processed in 0.049898 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表