电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3491|回复: 7

三匹美的制冷正常制热逐渐升高压力压缩机保护

[复制链接]
发表于 2016-10-28 23:46:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三匹美的空调制冷正常制热开始压力2.0电流13a开5分钟压力开始升高电流到25a压机保护,这样结霜正常吗求大神给支招啊明天就要安装了,开制热模式用表往外放氟利昂放不出来,平衡压力下放氟利昂很慢放一点压力就到0了关了压力又到0.7是堵了还是氟
加多了
2016-10-28_23.43.25.jpg
发表于 2016-10-29 06:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果制冷正常可以排除一系列的问题,制热不正常检查一下室外机管温传感器吧,或者直接换一新的在试机
发表于 2016-10-29 08:00:42 | 显示全部楼层
看看毛细管、单向阀
发表于 2016-10-29 08:08:34 | 显示全部楼层
排气,抽空在检查压力是否过高
发表于 2016-10-29 08:19:37 | 显示全部楼层
检查单向伐
 楼主| 发表于 2016-10-31 07:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,放氟在放氟问题解决了谢谢
发表于 2016-10-31 07:53:30 | 显示全部楼层
排气,抽空在检查压力是否过高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:49 , Processed in 0.055901 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表