安装外机接线怎么用表量

[复制链接]
发表于 2016-10-26 11:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
情未央心微凉 发表于 2016-10-26 08:44
单冷就三根线  地线认识吧  冷暖的5根 2根粗的 2根细的 粗的肯定是压缩机和N线 细的就是风机 四通阀 松下机 ...

是冷暖的,我就是分不清那个是火线那个是零线,二根细线也不知道怎么接,有接线图就会,或者颜色区别的
发表于 2016-10-26 12:32:45 | 显示全部楼层
拆外机坑看,一目了然。压缩机线,风机线,四通阀线,那根是共用N线。就照你内机接线图接线就可以。
发表于 2016-10-26 16:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
隆兴家电维修部 发表于 2016-10-26 12:08
是冷暖的,我就是分不清那个是火线那个是零线,二根细线也不知道怎么接,有接线图就会,或者颜色区别的

在教你一招。两根粗的随便接零 压缩机 其他接上。如果此时你接对了 那么压缩机 风机 会运行 接错了就只有压缩机运行。风机 四通阀不工作。两个火线吗。如果压机运行。其他不工作 用表测下四通阀。风机任意有电没。 有电就正常。剩下的风机。四通阀反了在调一次。
发表于 2016-10-26 17:38:09 | 显示全部楼层
内机不是有图吗,懂得电路知识就可以直接接线了,需要量什么?