请问师傅们中央空调问题

[复制链接]
发表于 2016-10-18 17:22:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问师傅们中央空调安装的水管问题    水管安装4分管   是厂房的   埋地下很长  有三十米    请问怎样水能排出去吗?会不会赌。
发表于 2016-10-18 18:02:47 | 显示全部楼层
太细了,,,,,,,,,,,,还是要粗点,,,上门留排气孔
发表于 2016-10-18 18:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
不到一年就会堵,,水管改用大一点的,最后可以可以有3%以上的坡度,没隔10做一个排气口
发表于 2016-10-18 18:13:48 | 显示全部楼层
为什么不用粗一点的呢,就怕日后会堵。
 楼主| 发表于 2016-10-18 20:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
那只能走上面了   地下贴砖了   安装个6分管能共用两个内机水管吗?
发表于 2016-10-20 19:19:01 | 显示全部楼层
埋地下就放大点,多加透气孔,一定要有斜度,要不然堵了就不好整
发表于 2016-10-20 19:20:20 | 显示全部楼层
魏先生你好 发表于 2016-10-18 20:10
那只能走上面了   地下贴砖了   安装个6分管能共用两个内机水管吗?

机子小没问题
 楼主| 发表于 2016-10-20 21:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
えΘあ制冷 发表于 2016-10-20 19:20
机子小没问题

5匹啊   我想8分管才够呢    有的还3个5匹共用一条管   
发表于 2016-10-20 23:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-21 00:07:16 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-10-20 23:23
没有专门设计吗?4分管距离过长,管阻大了,空调水管是要做化学清洗的,听之任之肯定会报废。

是大厂房来的    排水口离远了