大神告诉我下,电机能正常用,就是用万能表量外壳有140v电,可是手摸上去又没事

[复制链接]
发表于 2016-10-15 07:28:00 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-14 22:53
为什么别的电机,又没有感应电,别的都没接过地的

相零调换一下试试。
发表于 2016-10-15 09:27:55 | 显示全部楼层
别的电机没有感应电不足为怪,因别的电机外壳接地且电机线圈没受潮,而楼主的电机与别的电机背道而驰了。
发表于 2016-10-15 14:46:07 | 显示全部楼层
电机需要接地或者接零保护,就不会有此现象了
发表于 2016-10-15 19:17:29 | 显示全部楼层
重新烤下漆,就没事了。
发表于 2016-10-15 19:44:26 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-14 22:52
为什么别的电机,又没有感应电

你这台电机绝对受潮了,漏的电压140V,人体感觉不到是漏电电流很小,要么接地线,要么拆了烘干在加绝缘漆。
发表于 2016-10-15 19:55:39 | 显示全部楼层
万用表用兆欧档看看,在看看线路有没有问题