定频空调漏雪种,查不出漏。

[复制链接]
发表于 2016-10-13 12:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
3米铜管漏,格力很多两分管漏。
发表于 2016-10-13 13:09:15 | 显示全部楼层
先分段打压缩小范围。
发表于 2016-10-14 22:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
只要漏,没有查不出来的
发表于 2016-10-14 22:26:17 | 显示全部楼层
静态打6-7个压,检查管道,这么快应该不能查
发表于 2016-10-14 22:35:06 | 显示全部楼层
热爱和平 发表于 2016-10-10 21:22
先整机打压,接三通阀的压力表不要卸,关闭粗、细截止阀,等几小时后观察压力表的变化。如果表压下降则内机 ...

赞同。。。。
发表于 2016-10-17 09:27:30 | 显示全部楼层
氮气打压30公斤,泡水查漏,一定查的到,你这个漏的比较快。
发表于 2016-10-22 14:13:47 | 显示全部楼层
高压氮气打压测试,很快就出现了。压力不够早不到。
发表于 2016-10-24 09:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
分段试压,分成三段,内机,连接管,外机冷凝器,加压分别寝水,很好查,一般是连接管漏,我遇到一个链接管漏7个部位,而且都是高压管