电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 林庆全

真头疼的空调

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-4 22:37:16 | 显示全部楼层
修好了,谢谢各位的指点,我是管路用氮气催了,加个过滤器,它原来是铝管漏了跑水进去
发表于 2016-10-4 22:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-4 22:53:21 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-4 01:48
抽真空慢慢抽,在加多点甲醇在加雪种开机几分钟在放掉连续几次,还是不行废了

你确认你是专业干维修的???
发表于 2016-10-4 22:54:55 | 显示全部楼层
请用开启式过滤器加无水氯化钙
发表于 2016-10-5 01:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-10-4 22:47
空调冰箱进水后要除水份作为维修人员有专业的工具它就是真空泵,真空泵可以让水在—5℃就能蒸发成气体而实 ...

你不是说压缩机进水了吗
发表于 2016-10-5 08:19:53 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-10-4 01:48
抽真空慢慢抽,在加多点甲醇在加雪种开机几分钟在放掉连续几次,还是不行废了

真的不知道怎样慢慢抽真空。可以讲一下吗?
发表于 2016-10-5 19:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
水太多就废了吧,不够工钱!
 楼主| 发表于 2016-10-6 08:12:37 | 显示全部楼层
水分太多就换个旧的压缩机,管路用氮气崔一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:47 , Processed in 0.047895 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表