奥克斯KFR-35W/BpV+3空调制冷效果差故障

[复制链接]
发表于 2016-9-23 15:01:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台奥克斯变频机KFR-35W/BpV+3不制冷故障,经检测后更换室外机15K探头,试机能制冷但是制冷效果很差。检查无发现报警显示,变频板三盏灯闪闪闪正常,电流表钳外机电流4.5A左右,接上压力表运行观察有9个多压,(此机使用两年多未修过)不知到底是管堵了还是哪里出了问题,维修没头了绪。望各位师傅能给些指示,谢谢
发表于 2016-9-23 15:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多了,再看看内外机脏不脏
发表于 2016-9-23 15:49:38 | 显示全部楼层
低压9个多压,明显不正常。
发表于 2016-9-23 16:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
低压一般在0.7一0.8左右。
发表于 2016-9-23 16:48:22 | 显示全部楼层
35变频空调4.5个电流应该是没有升频,被限频了。
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
cexomtvc 发表于 2016-9-23 15:46
氟加多了,再看看内外机脏不脏

之前还没修过,也没加制冷剂
发表于 2016-9-23 19:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
继续加雪种,雪种不够,升不了频率
发表于 2016-9-23 19:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
环温阻值对吗?如果换了不合适的环温会导致不升频。几年没维修,雪种应该没问题,没故障代码,多半是环温没换好
 楼主| 发表于 2016-9-24 10:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
jia1354220 发表于 2016-9-23 19:26
继续加雪种,雪种不够,升不了频率

都9个压,你还要加?正常5个压左右吧,但机主讲新机用两年至今还没修过,得闲再去查
 楼主| 发表于 2016-9-24 10:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习ing 发表于 2016-9-23 19:57
环温阻值对吗?如果换了不合适的环温会导致不升频。几年没维修,雪种应该没问题,没故障代码,多半是环温没 ...

一开始是不能制冷,换了外机感温头(15k)能制冷,但是温度达不到设定值,室内探头未换,如果探头坏按理应该三个指示灯会出现报警显示
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:46 , Processed in 0.056493 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表