电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2059|回复: 9

求大家给分析一下这台空调怎么了

[复制链接]
发表于 2016-9-22 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台50柜机换压机后制热正常,制冷时细管结霜,不缺R22。请大家分析一下哪里的问题
发表于 2016-9-22 10:30:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-22 12:32:46 | 显示全部楼层
脏堵的可能性很大,看看机内从哪里开始结的霜,就知道了。
发表于 2016-9-22 12:41:50 | 显示全部楼层
抽空没?如果抽空没问题就是管道有堵点
发表于 2016-9-22 13:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
估计就是有点堵,看看在哪里结霜。
发表于 2016-9-22 16:12:32 | 显示全部楼层
应该是管路有偏的地方,要么就是堵了。
发表于 2016-9-22 20:31:21 | 显示全部楼层
有冰堵,重新抽空加氮气干燥
 楼主| 发表于 2016-9-22 22:52:09 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-9-22 10:30
细管从哪里开始结霜

到室内机细管连接处都有霜
发表于 2016-9-23 09:59:11 | 显示全部楼层
是不是 移机了,如果刚移机的话 看看截止阀有没有打开
发表于 2016-9-23 10:39:06 | 显示全部楼层
制热制冷剂走毛细管,制冷走单向阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:42 , Processed in 0.056863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表