富士通空调,我将内机到外机的连线,火线零线接反会烧外机板子吗

[复制链接]
发表于 2016-9-14 14:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 南通富士通 于 2016-9-14 14:58 编辑

富士通1匹变频空调,我将内机到外机的连线接反,信号线没接错,运转了一会儿,火线零线接反会烧外机板子吗,现在插上电源外机风机就转一会儿,然后内机正常出风,外机风机也运转,压机工作几十秒,声音越来越大后,压机停机(风机不停),过几分钟又再次启动,工作时有冷风的。看了富士通将军空调的帖子,应该是通讯故障,问问大师们这外机板子大概是什么地方出问题了?
发表于 2016-9-14 15:47:02 | 显示全部楼层
毛事没有
发表于 2016-9-14 16:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
通讯故障范围很大。首先量通讯电路电压是否24v以内跳动,其次量外机稳压器12v,5v电压。一般就是这些电路有问题。再深层次就是cpu5v,晶振,复位三要素
发表于 2016-9-14 16:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
压机声音越来越大,最后停机好像不是通信故障。通信故障是要不不启动。要不外机接受不到内机信号,2分钟停机,内机接受不到外机信号三分钟停机。
发表于 2016-9-14 16:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
不是接错线的原因,首先压缩机越来越响就是安装问题,交给售后就好。
发表于 2016-9-14 17:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
量一下外机的电流,是不是越来越大最后停机?可能是ptc损坏,电容不能充电,也可能电容损坏。也可能温控有毛病,也可能是过压过流保护。
发表于 2016-9-14 17:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
不会,但有可能通信不上
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:43:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 南通富士通 于 2016-9-14 17:45 编辑

感谢各位大师拔冗赐教,原谅我还有个天大的秘密没告诉各位,这台富士通直流变频是台新机,我拿来改装的,外机线路板的连线全部延长了2米长,各线头我有自信没有接错,因为都是编号的,可是装好后,抽真空也没问题,加410A,试机就出现前述问题,有两次,机器运行半分钟后,定时灯隔6,7秒只闪一次,另右侧有个灯一直跳闪,请各位悬丝诊脉。
 楼主| 发表于 2016-9-14 17:50:25 | 显示全部楼层
看了富士通将军空调的帖,感觉富士通变频外机板子好像很脆弱,连插座稍有点不匹配,都会毁板子。
发表于 2016-9-14 22:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
同意9楼的说法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:47 , Processed in 0.057187 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表