关于吸顶空调加氟的问题

[复制链接]
发表于 2016-9-12 21:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  五台吸顶空调都是美的,外机都是两个风扇的,五个空调我都检查一下压力,都是在0.4不到,就微差一点点的样子,室内机感觉制冷效果还是可以的,过滤网也脏,压力和温度有关系,那天我是6点到那里去检修的,那天6点室外温度大概就是28的样子把,我就是穿一个短袖过去的,也不感觉到冷,手机天气预报显示当天温度是22到30度,外机标签写着是加氟质量是:四公斤。记得上次也是加氟怎么加还是就是0.4的压力,已经加很多进去,5P的空调就这么麻烦,请高手们指教一下啊
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:11:15 | 显示全部楼层
对了   顾客就是说制冷效果不行,但是我站在天花机出风口我感觉还行,空调就是顾客说制冷效果不行是最头疼的问题,有时候还真不知道下手呢,无非就是加氟,还有就是风扇电容,其他什么传感器,我感觉关系都不大,美的吸顶空调都是新款,顾客说买过来2年,我估计有3到5年把,
发表于 2016-9-12 21:13:58 | 显示全部楼层
在充点F试试
 楼主| 发表于 2016-9-12 21:15:10 | 显示全部楼层
你的回答也太简单了把  反正就是保养,但是我还是想修好点啊
发表于 2016-9-12 21:19:16 | 显示全部楼层
5p的就是难加,慢慢加还是可以加进去的。
发表于 2016-9-12 21:27:41 | 显示全部楼层
看看空调会脏吗
发表于 2016-9-12 22:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
内机过滤网脏不脏风扇转速怎么样
发表于 2016-9-12 22:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风量大吗?