发电机420V 频率45HZ,能正常用吗会烧水泵吗

[复制链接]
发表于 2016-9-5 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
重来没有修过发电机,折腾我几天,要不没有电压要不没有频率,现在决绝了,可是电压420V才45HZ,在加油门电压就越高频率也升高,可是已经420V了不敢在加了,不知道能不能用,怕烧人人家的设备
发表于 2016-9-5 18:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 8号球 于 2016-9-5 18:27 编辑

感觉有两组线圈要并联的,被你串起来了。 没电压的时候可能是两组线圈极性抵消了。

你想想,420/2=210V   45HZ      正常是220v   50HZ
发表于 2016-9-5 18:39:59 | 显示全部楼层
应该带上负荷试试
发表于 2016-9-5 18:54:37 | 显示全部楼层
若是这电压肯定不能用。
发表于 2016-9-5 19:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
多少个千瓦
发表于 2016-9-5 19:36:15 | 显示全部楼层
没问题,绝对能用
发表于 2016-9-5 22:01:49 | 显示全部楼层
要是三相的,420伏电压没问题,就是频率低了点。建议调整励磁电流,降低电压提高频率。
发表于 2016-9-5 22:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
三相的算正常,单相的吓人了!
 楼主| 发表于 2016-9-5 23:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
30千瓦发电机
 楼主| 发表于 2016-9-5 23:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
我本来是46HZ的,就是带7.5水泵掉到45Hz