太金变频空调高压管接口附近到那个电子膨胀阀都结霜,是膨胀阀不行吗

[复制链接]
发表于 2016-9-5 13:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2016-9-5 14:06 编辑

QQ截图20160905140339.jpg 电子膨胀阀阀另一端没有结霜就是红色线的地方,于是我把电磁线圈拿出来。也是一样一开机就看到高压管附近结霜。电流1.8A 压力4KG,后我再关机开机后,我敲打那个电子膨胀阀,,,又看不到起霜了,    一上电的时候那个电子膨胀阀会哒哒的响声,应该是上自检测的。就是怕它里的栓塞了,后来拿掉了,那个电子膨胀阀线圈到高压接口附近,又是一样的会结霜。不结霜时,压力可以达到6KG
发表于 2016-9-5 14:05:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-9-5 14:08 编辑

阀芯可能卡了,
 楼主| 发表于 2016-9-5 14:08:05 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-9-5 14:05
阀芯可能卡死了,节流过甚

我想可能是这个坏了,可以前几天才换了主板,现在要换那个膨胀阀,就是200多了,上千了,客人可能不修了
发表于 2016-9-5 14:09:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-9-5 14:28 编辑
gusfmu 发表于 2016-9-5 14:08
我想可能是这个坏了,可以前几天才换了主板,现在要换那个膨胀阀,就是200多了,上千了,客人可能不修了


降低成本的话, 换毛细管直接换了


现在的技术挺先进的,就是质量太差了。 膨胀阀卡的很多
 楼主| 发表于 2016-9-5 14:11:57 | 显示全部楼层


你的意思是直接换上毛细管了,换一般空调的毛细管就可以是吧,多大的,多长的,还没有换过的,
发表于 2016-9-10 12:20:24 | 显示全部楼层
很明显,换个线圈就能搞定的事,
发表于 2016-9-10 12:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
换过滤器试一下,过滤器堵了后形成截流,那么膨胀阀就是二次截流后所以洁白霜,
发表于 2016-9-10 13:51:51 | 显示全部楼层
主板给线圈供电异常,测量线圈进电,或用外接自制电源试试。
发表于 2016-9-10 15:58:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 海王星天 于 2016-9-10 16:01 编辑

这外机会不会停机保护LZ。我的小管也挂霜,压力4.5左右等下会停机,三分钟又启动,内外机不报警。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:18 , Processed in 0.061796 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表