发表于 2016-9-6 12:06:06 | 显示全部楼层
    IC的霍尔反馈输入端电压能随变化,说明1815也正常,现在我就是找不到这IC的霍尔反馈输入端,正常值是多少,是要高电平,还是低电平的资料]
    请兄弟别忘了这反馈端是可变的,是双向的。你这样认识这个过程,俺个人认为这是不正确的。
    反馈端有变化不能证明1815正常,这个你最好还是查一下。
 楼主| 发表于 2016-9-6 20:01:41 | 显示全部楼层
两广家电维修 发表于 2016-9-6 11:11
朋友我修过一台这样的故障是内风机电容坏..不知你的是不是  修好了回复下

谢谢朋友的提示,我查个了,1.2wf的电容,好像没问题,再说风机能启动运行都正常,这两天空调又一直正常了,我外壳外挂半个多月了。烦
 楼主| 发表于 2016-9-9 11:29:54 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-9-6 12:06
IC的霍尔反馈输入端电压能随变化,说明1815也正常,现在我就是找不到这IC的霍尔反馈输入端,正常值是多 ...

谢谢朋友的提示,我对照电路板,画了个反馈原理图,分析,IC的输入端正常是低电平,故障出现是高电平。因此我仔细测试了,霍尔的反馈输出,只要风机运行了,这点的电位基本是不变的,风机的高,中,低转速时也没什么变化的。我这空调在测试时,一直不出现树叶闪烁故障,能正常运行。我因为确定了IC的输入端高低电平的数据,这就好办了,就人为制作故障,我在霍尔的反馈输出点,{这点到IC的输入点,有只1815的},对地接上一个10K的电位器,开机测试。慢慢的减低这点的电压,观察IC的输入端的变化,点位慢慢上升,升到4.1V时,出现树叶闪烁故障,空调停机,马上恢复霍尔的反馈输出点电压,空调也不能恢复运行,因为IC的门电路是不能再反转的,只有关机重启,空调又正常运行。结论:出现树叶闪烁故障是IC反馈输入端电位升高,原因是多钟的,由于我这空调是时好时坏的软故障,检查相关元器件都正常,又找不到虚焊点,只有采取把这相关元器件全部补焊一次。故障应该排除吧,这两天每次开机都正常了。
发表于 2016-9-9 12:09:08 | 显示全部楼层
jsphjy 发表于 2016-9-9 11:29
谢谢朋友的提示,我对照电路板,画了个反馈原理图,分析,IC的输入端正常是低电平,故障出现是高电平。因 ...

不定哪天就又坏了,我觉得不是那个问题!
 楼主| 发表于 2016-9-9 14:22:32 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2016-9-9 12:09
不定哪天就又坏了,我觉得不是那个问题!

再出现这同样的问题,我有了这么多数据,也不担心了,易如反掌啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 18:50 , Processed in 0.044635 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表