电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4935|回复: 9

大金l托7,报线控器和内机通讯故障。

[复制链接]
发表于 2016-9-4 12:32:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在没接线控器的情况下,让装修的给误上电了。这时可能线控线有的短路,按上线控器后,现在有4台报线控器和内机通讯故障。以前的工地是换内机线路板解决的。但这次厂家不保了。问师傅们有没有修过的,给个思路,下午去拆板。
发表于 2016-9-4 23:46:25 | 显示全部楼层
当你要换新的室内机主板时,无论换几块,每块室内机的主板的顺序代码是要从新设置的,不然机器是工作不了的。因为每块主板都写有自己的相关程序,要清楚后,在设置。
发表于 2016-9-5 11:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的不是线路板问题,而是线控器自身故障
发表于 2016-9-5 20:21:52 | 显示全部楼层
短路一般也不会损坏电脑板,是批次问题,U5-03吗?
  找售后换。
发表于 2016-9-5 20:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有集中控制器,就不用设地址,那就全部断电,按上线控器,然后到外机打开外机看到主板上有复位开关,内外机送上电,马上按复位按键5秒以上,然后别忘了收钱!
发表于 2016-9-6 23:34:07 | 显示全部楼层
我是大金售后的,你先把内机,外机的电全部断了,然后再送电,按外机的BS5,然后15分钟的样子,再开,看内机有没有报故障
 楼主| 发表于 2016-9-8 06:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢上面的几位师傅,室外只有BS1   2   3
 楼主| 发表于 2016-9-8 07:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
BS2是试运转。BS3是确认和用于室内线路、内机台数更改。线控器报U5一03的机器也能开关机,制冷也正常。就是一闪一闪的报故障。一台报1号室内机,3台报0号室内机,这一点不明白。线控器代换过,故障依旧。个人感觉是室内机把故障记住了,没有取消或复位。内外机多次重新上电,故障依旧。不开机时,显示和好的一样,开机就报故障。师傅们再给分析分析。
发表于 2016-9-8 13:11:46 | 显示全部楼层
告诉你是内机板坏了,你又不信,批次问题。
  不信拉倒。
发表于 2016-9-30 18:51:09 | 显示全部楼层
内机主板坏咯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 19:10 , Processed in 0.061996 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表