关于410真空泵的问题、各位师傅帮帮我,愿意虚心学习

[复制链接]
发表于 2016-9-3 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师傅辛苦了,本人从事空调安装和简单问题维修有几年了,技术一直在跟论坛里的大师傅学习,也确实进不了不少非常感谢各位同仁热心的帮助,再次在这里深表感谢,话不多说了言归正题。
近两年410空调日益增多,以前每年夏天偶尔碰到3-5台就直接扔了不做,由于市场转型确实410空调安装越来越多,真心想请教各位,本人打算买个真空泵一直两眼一抹黑,不知道什么牌子好和泵的需求大小,和抽真空的具体技术要求所以迟迟没买,进发贴求助大师们给个明确指点愿虚心学习。
问题1、真空泵的大小像我们搞安装的到底需要购买几升的(要考虑携带方便所以有此问题)。
问题2、真空泵的质量上有没有师傅们用过比较理想一点的牌子(因为前段时间我借了朋友的真空泵用了一下泵体热得厉害,怕用坏就不太敢用以为我知道电机有铝质线圈铜线圈之分)
问题3、要买配套的真空表吗(我借的朋友是没有就直接接管抽吗,没有数据的,就是自己爱抽多久随自己感觉的)
以上问题请师傅耐心看完给个明确点答复,谢谢。
发表于 2016-9-3 15:21:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-3 15:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
飞跃的。我的一升,多联机抽两个小时也是很烫手,油少了就得加。保养是重要的。
发表于 2016-9-3 15:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
到空调上拆一台压缩机用就是了,抽空打压两用
 楼主| 发表于 2016-9-3 15:38:22 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-9-3 15:21
2升就够了不用买单独的表

不用单独表就是大概抽了吗,不看真空数据吗
发表于 2016-9-3 16:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
我看格力售后用的是2升的真空泵,很早以前格力刚出410变频空调时我们装后必须要叫他们的售后过来抽真空,我见过他们的操作那是非常不专业,抽真空完了他们先把那条管子拧下来然后再开闪门我当时就问他们这样一来外面的空气不会被倒吸进去吗他说这是最标准的抽真空厂家教他这么干的,还说我不懂,我一直觉得他的操作有问题,我是结束时先开一点点小阀当真空泵抽出制冷剂时关了压力表阀门看表上压力在正压时再把管拧下来再把空调两个阀全部打开
发表于 2016-9-3 16:16:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-5 00:13:57 | 显示全部楼层
开机抽一天都不会坏(试过)全国沒几家用这纯进口真空泵。 14730053506051.jpg 14730054410663.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:45 , Processed in 0.061256 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表