关于空调压机电容问题

[复制链接]
发表于 2016-8-30 10:39:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨修一3匹空调,压机60微法,下降到29微法空调照样制冷,那压机电容只是启动作用,能启动就行?容量下降不会对压缩机制冷有影响?请大神告知一下压机启动电容与压机制冷的关系。
发表于 2016-8-30 10:59:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-30 15:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
有影响,甚至工作电流会变化很多
发表于 2016-8-30 15:57:59 | 显示全部楼层
如果是启动电容,只要压机能启动就不会影响制冷能力。但带载启动能力变差,会保护,视容量大小而定。
如是运行电容,运行电流增大。视容量大小引起保护。
发表于 2016-8-30 17:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
电容小了,启动困难,压力转速有损失制冷量减小,电压低时,启动不起来
发表于 2016-8-30 18:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
最好换,难道鞋子是好的你就不管长短,能穿上就行,那不扯淡麽?
发表于 2016-8-30 18:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
最好是换掉
发表于 2016-8-30 19:15:21 | 显示全部楼层
如是运行电容,运行电流增大
最好是换掉