电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: gusfmu

3P柜机新机刚装一个月,接表针不动的,压机不工作的,风机转是不是卡缸了,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:23:39 | 显示全部楼层
接表有3KG 说明还有F 的,  机子也没有少F就保护的功能的。就是没F 压机也会工作的吧,外机有四通阀。接触器。电容,一个压机,没有什么零件了,
发表于 2016-8-31 15:59:29 | 显示全部楼层
压机不转,  接表压 才 3KG??这特么 明显 就是没氟了, 静止压力 起码在 10个压。

又是新机器 !!  插插是 管子漏, 还是 内机漏吧
发表于 2016-8-31 16:06:35 | 显示全部楼层
这空调典型是漏氟了!!压力才3KG!漏氟后再运转压缩机过热产生保护,强制停止运转。
发表于 2016-8-31 21:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
摸下压缩机是否热的再测压缩机绕组阻值,压缩机冰凉又没阻值压缩机基本完蛋了,压缩机热有可能是热保护器动作了,卡缸了通电压缩机能听到嗡嗡声然后再保护的,定频的空调不难修的
发表于 2016-8-31 22:07:29 | 显示全部楼层
前天的帖阿,有回头去看没?在有电到外机接触器上端时用东西顶下接触器,压机能起动说明你前天去看时热保护,机身摸着很烫的,没起动机身凉的就是压机坏,有嗡嗡声不是卡缸就是没电容容量,停机时氟压力很高的,现在这点压力是渗漏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:18 , Processed in 0.042364 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表