海尔KFR-35GW/CA/DBPF 报E7代码

[复制链接]
发表于 2016-8-29 02:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用室内机上的紧急开关开机,室内机显示在制冷模式,自设温度在24度,可以听到室内机的继电器动作的声音,测外机有230V左右的电压,室外机继电器也有动作,通信电压在6V25V54V左右跳动,同时室内机板上通信指示灯也一直在闪烁。测室外机模块板PN电压在320V,15V和5V电压也正常。过了5分钟左右,内机报E7,通信电压在6V左右。    断电测压缩机绕组及对地电阻都是正常,驱动模块 UVW及PN 引脚之间用二极管档测量也是好的,请问各位师傅,问题出在哪里?我现在怀疑是模块板坏了。外机主板上有四个轻触开关,UP down  FAN   FA ,是什么意思?
发表于 2016-8-29 05:21:11 | 显示全部楼层
E7
1、 CBD(室外控制板)与模块通讯故障    室外控制板故障,
2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良,
3、室外低电压保护,
4、面板与主板通迅故障,
5、室内外通讯故障,
6、室外管温异常,
7、E7 闪1次 连续闪 灭连续闪 室内环温或主板故障,
8、室内面板与室内主板通讯故障。  
 楼主| 发表于 2016-8-29 07:30:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上师傅的分析。我打算先换模块板试一试。
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅知道这个机器的门室内机环温环温传感器电阻,还有外机的,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-8-31 23:00:24 | 显示全部楼层
小鞋匠 发表于 2016-8-29 12:07
哪位师傅知道这个机器的门室内机环温环温传感器电阻,还有外机的,谢谢。

机器已经修好了,在淘宝上买了一块二手拆机模块换上,外机还是不启动,报F19代码,所以确定外机主板应该没挂掉,还是把原来的模块板换上,再把室内机与外机连接线全部换掉了,现在已经开机运行了,制冷剂不够,加到5个压,内机制冷效果不错。  此机的原因其实就是通信线坏了,前一位师傅当时就找到问题了,他发现是靠内机的通信线剪掉30CM左右,重新接了一节线,后来叫我去修的时候我也发现靠内机的通信线重新接了一小节线,修好后去问他,他说是发现那段线中间断了,才重新接的线。我换线修好后,也没去测原来的线到底是否断了,但我测通信电压是有的,也正常。原来的线也不要了,省得再拆机,沿管路走线,只是把线走在管的内侧,看不到,以免影响美观。。  修好这台机后,有了一些教训,当测量关键电压都在正常值时,就要换个思路,把一些看起来是小问题的事情处理好,可能会有更多的惊喜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:32 , Processed in 0.048663 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表