美的5匹天花机送电显示E8

[复制链接]
发表于 2016-8-28 22:46:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹美的天花机送电显示E8,为通迅故障,内外机传感器,水泵都正常,内机5V12V供电正常,怀疑电路板问题,刚好边上有一样的,折下电路板试机正常,想请教下,电路板哪一部分出了问题,才三年的空调,电路板挺新,想修修
P60828-150428.jpg
P60828-150601.jpg
P60828-150718.jpg
P60828-150521.jpg
发表于 2016-8-28 23:10:33 | 显示全部楼层
一般是继电器电机驱动电路有问题
发表于 2016-8-28 23:13:22 | 显示全部楼层
来学习了!!!!
发表于 2016-8-28 23:16:24 | 显示全部楼层
线路板 上面 焊接的 通讯线路 元件 出了问题,  
发表于 2016-8-29 01:09:52 | 显示全部楼层
查线路,可能是外机线路故障。
发表于 2016-8-29 05:22:30 | 显示全部楼层
通讯电路故障,你首先检查通讯电路及其相关的电路,外机的故障可能性大。
发表于 2016-8-29 07:53:24 | 显示全部楼层
看看弱电扦头是否有接触不良<原板>,,检查相关信号驱动电路。外机无问题。
发表于 2016-8-29 07:58:13 | 显示全部楼层
修几台这样的机都是主板坏,一般用另一台正常的代换
发表于 2016-8-29 18:36:53 | 显示全部楼层
楼主是换了内机板空调好了,不就是内机板故障吗,他的问题是拆下的坏板子坏了什么东西。
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-29 18:36
楼主是换了内机板空调好了,不就是内机板故障吗,他的问题是拆下的坏板子坏了什么东西。

是的换了一块板,刚好有几台一样的,拆下来装上试机正常工作,就是不知道电路板哪部分坏了