机房空调吹水

[复制链接]
发表于 2016-8-28 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机房空调蒸发器上的冷凝水被风机吸了下来,水吹了一地,请教怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:21:35 | 显示全部楼层
蒸发器上有一部分亲水膜已经被保养时清洗掉了,是否与此有关?
发表于 2016-8-28 13:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能,怎么会被洗掉呢?
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:49:14 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-28 13:33
很有可能,怎么会被洗掉呢?

我推测之前的维保人用的药剂浓度太大造成的,现在咋办呀?
发表于 2016-8-28 13:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道了,开小风量可能会缓解
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:57:12 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-28 13:50
我也不知道了,开小风量可能会缓解

风量开65%不吹水,可是时间长了结冰
发表于 2016-8-28 18:22:39 | 显示全部楼层
    哎呀,这被搞得一塌糊涂的,咋修呀,还是换吧,换个内换热或整个风口
发表于 2016-8-28 22:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
这下搞大了
发表于 2016-8-30 21:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
进入机房注意防辐射
发表于 2016-8-30 22:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽