求助!!关于抽真空后定量加制冷剂的问题

[复制链接]
发表于 2016-8-27 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频,r410a制冷剂,先把制冷剂全部放掉,然后抽真空,定量加液态r410a,用精准电子称量空调上的标注量。。

我想请教一下:1、制冷剂全部放掉的同时,这个过程会不会把冷冻油也放掉?
2、定量加制冷剂是要在空调运行状态下加,还是不在运行下???
发表于 2016-8-27 11:54:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 12:10:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 12:13:52 | 显示全部楼层
放的速度慢的,就会好多。
发表于 2016-8-27 12:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
.慢点放。抽空后能一次性加够就加够,不能就开机。
 楼主| 发表于 2016-8-27 13:03:19 | 显示全部楼层
crx老鱼翁 发表于 2016-8-27 12:38
.慢点放。抽空后能一次性加够就加够,不能就开机。

是从低压管处加制冷剂吗
发表于 2016-8-27 13:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
xubaoyuan 发表于 2016-8-27 13:03
是从低压管处加制冷剂吗

高压有阀就高压加,没有就低压加,410等是混合冷媒,要加液体!
发表于 2016-8-27 13:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢放,不猛放,没太大问题的