是不是设计缺陷啊,这个漏硬是找不到.

[复制链接]
发表于 2016-8-26 09:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力幸福岛一匹挂机它内机的出水口跟铜管是分别在机型的两边.按也就是说出水口是在左边.用户反映左边滴水.上水平一看左边底,安装应该是正常的.然后把机器调水平再试,还是滴.打开盖板发现这个接水槽跟内机机壳是一体的,很干净.没有堵.往内机倒水一滴不漏,全部流出去了.出水管墙洞都是比内机底且很顺.没有弯..抬起蒸发器发现水从固定轴流风机的左侧处流下来的.这也没有异物.重新装上.再试还是滴水.加小塑料导水.可影响轴流风叶..这机子也是修的我醉了.硬是没找到具体故障点.修了十几年空调了这还是头一次..这机子装了三年,以前用的少,没漏过.现在怎么就漏了呢?
发表于 2016-8-26 10:13:43 | 显示全部楼层
碰到的多的去了~
发表于 2016-8-26 10:32:44 来自手机 | 显示全部楼层
检查后背流水槽,有惊喜
发表于 2016-8-26 10:36:18 | 显示全部楼层
    驴主貌似已经发现漏点了
    这机子的左侧引水槽与接水盘的衔接性不好啊,在此处稍加处理,应该OK的啦
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:46:53 | 显示全部楼层
友情提示i 发表于 2016-8-26 10:32
检查后背流水槽,有惊喜

有毛喜呀.干净的很
发表于 2016-8-26 10:51:49 | 显示全部楼层
慢慢来,细致观察,功到自然成。
发表于 2016-8-26 11:03:48 | 显示全部楼层
有可能是某个地方裂了哦,慢慢找
发表于 2016-8-26 11:09:16 | 显示全部楼层
以前碰到过一台是旧机移机  用户第二天反应说有水出来  去看检查半天是蒸发器靠左边位置流水 全部拆了把位置移动一点就好了
发表于 2016-8-26 14:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
用胶泥夹住处理处理就好了
发表于 2016-8-26 15:40:29 | 显示全部楼层
用心把蒸发器拉开慢慢找就会发现问题。