电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4045|回复: 8

美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
发表于 2016-8-25 20:08:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单开一台内机71的过几分钟内机节流阀就结冰了,蒸发器底部上也有冰,出风口出风就自然风了,一再开一台内机就会化冰了但不是很凉的风,再开一台内机就正常了,室内机节流阀也换了还是一样
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2016-8-25 20:44:41 | 显示全部楼层
蒸发器背面 堵了
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
侯森 发表于 2016-8-25 20:44
蒸发器背面 堵了

背面堵了跟要多开两个内机有什么联系?
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
顶下,有没有知道的
发表于 2016-8-25 22:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
设计问题,开一台机负荷太小,电子膨胀阀开度太小,开三台负荷大些,膨胀阀开度大些,制冷效果好些
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
苏宁电器 发表于 2016-8-25 22:58
设计问题,开一台机负荷太小,电子膨胀阀开度太小,开三台负荷大些,膨胀阀开度大些,制冷效果好些

三台机子都有独立的电子膨胀阀的阿
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-26 10:16
三台机子都有独立的电子膨胀阀的阿

以前使用也正常的
发表于 2016-8-26 11:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-26 10:17
以前使用也正常的

你点检一下手操器,看下内机膨胀阀开度多少?开度小的话,一般是蒸发器末端管温变质
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
还有知道是什么问题的吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:37 , Processed in 0.061051 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表