电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 1102216549

空调系统里多加点制冷剂会怎样?

[复制链接]
发表于 2016-8-25 21:30:09 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2016-8-25 20:54
请问师傅,像他这样三通阀处的温度大约多少才算合适啊


自己慢慢看着办,从今后我不会再回任何人的帖子,没意思
 楼主| 发表于 2016-9-4 20:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
照片里的文字说提高蒸发温度可以增加制冷量
IMG_20160903_205400.jpg
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
大杰制冷 发表于 2016-8-25 20:54
请问师傅,像他这样三通阀处的温度大约多少才算合适啊

10楼老师说的是对的。就这台空调来说,加氟前的原始状态确实缺口氟。空调在接近标准空调工况(即室外35℃,室内27℃,房间湿度50%)运行时外机三通阀处粗管温度和回气压力对应饱和制冷剂温度(即蒸发温度)相等或高1℃,这时可认为系统里制冷剂量合适。如果低于此时回气压力对应饱和制冷剂温度值较多的话则需要查看内外机的风量是否正常,内外机风量有一个低或都低都会引起回气压力对应饱和制冷剂温度值和粗管温度差值有变化。
 楼主| 发表于 2017-4-11 15:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
这台机加氟前的三通阀粗管温度在13℃,那么在外机压机回气口附近测温度有可能达到19、20℃,显然高了,尚缺氟。如果此时压机回气口测得温度为13℃左右氟量也算差不多。外机三通阀处粗管温度和压机回气口温度不是同一概念,之前我理解有误。外机里压机吸排气管厂家做成了几道U型本身有过热和减震的考虑,回气从粗管阀到压机回气口有5-8℃过热即温度升高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:53 , Processed in 0.045159 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表