电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8061|回复: 8

空调室内机自动停机是什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-8-25 10:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我已经换过很多次传感器了 没问题 但过一会儿就自动停机 求大神解解
发表于 2016-8-25 10:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
换主板!!
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:56:15 | 显示全部楼层

恩 我试试  谢谢
发表于 2016-8-25 10:59:39 | 显示全部楼层
先换外机版,不行再换内机版
发表于 2016-8-25 11:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的问题了。外机板检测电路有问题,换外机板不行的话进一步更换内外机连接线,这个漏电的话也是会引起保护的,如果都不行的话只能更换冷凝器了,因为有的冷凝器堵掉了也会引起电流过高。
发表于 2016-8-25 11:40:09 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

高招,高招。                     
 楼主| 发表于 2016-8-25 12:10:01 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

谢谢喽
发表于 2016-8-25 17:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉室内机应急开关  
发表于 2016-8-25 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

这一下,所有问题都解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:38 , Processed in 0.057254 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表