电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: SXZNHM

冷库降温缓慢

[复制链接]
发表于 2019-9-2 08:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-2 09:31 编辑

DD15是3000W的,膨胀阀的配置不懂看,加雪种到4公斤后降到21度也很慢!到20度时,低压是0.32兆帕,高压为1.4几不到1.5兆帕
回气口结霜到压缩机口,但压缩机不接霜
发表于 2019-9-2 21:16:32 | 显示全部楼层
我是按深圳集雅老师提供DD15=2.8k,如果你的是3K那就更好了,可以预留1.1的高负荷热,配得很标准。阀标准是配丹佛丝2号芯,
回霜至压机口可能有,1蒸发器结厚冰,2风扇转速过慢,2样没问题就换阀吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:15 , Processed in 0.037918 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表