新买的冷库系统。3P外机,DL-4.1/20冷风机。膨胀阀出端结冰,盘管最后一段不冒汗。

[复制链接]
发表于 2016-8-23 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 sskbing 于 2016-8-23 15:53 编辑

压力:高压17KG 低压3.4KG.
膨胀阀进气端微热。出气端结冰。风机盘管又一圈结冰。中间一圈冒汗,最后一圈就什么都没有了。
高手来解答呀。是氟多了。还是少了呀?还是膨胀阀需要调节呀?
F22  要求温度在10度左右就OK。。
发表于 2016-8-23 16:29:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 qijianjie12 于 2016-8-23 17:15 编辑

节流阀有没有在中间呢
发表于 2016-8-23 16:46:39 | 显示全部楼层
楼主节流过小或过滤网脏造成节流过小。
发表于 2016-8-23 17:47:36 | 显示全部楼层
膨胀阀不要动在中间位置,排除堵的情况外缺氟。
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:43:25 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅!!!明天来电了。再去试试!!!!!
发表于 2016-9-20 09:10:22 | 显示全部楼层
去年装的3匹冷藏库就用的毛细管现在还好好的
发表于 2016-9-22 08:36:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-9-22 08:38 编辑

看看散热网和散热环璄有惊喜!
得奖回复......


还是你开机时间不够,戓温控没调好或坏.....