扬子1.5p制冷效果差

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-23 14:20
从任何地方都没看见有问题来,如果还是嫌不够冷,请换个匹数大一点的空调
另外4.5A的电流对于1.5匹的空调 ...

咋没有问题呀,,外机冷凝器,上部热,,下部根本不热,哪个空调这样,,再说房间面积只有10平方,今天测了出风跟进风温差10度。
发表于 2016-8-23 20:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
这台空调用的是小压缩机,匹数不够。我就修过这样一台。出风口温度正常,就是屋里温度降不下来。
发表于 2016-8-23 20:43:15 | 显示全部楼层
于久杰 发表于 2016-8-23 20:33
咋没有问题呀,,外机冷凝器,上部热,,下部根本不热,哪个空调这样,,再说房间面积只有10平方,今天测 ...

上部热,下面不热,说明散热效果好,或者差氟,或者压机压力不够
也就是说你这台空调属于低压高,高压低的表现
发表于 2016-8-23 22:42:03 | 显示全部楼层

看来多正常的机子啊,不知道 说什么好
 楼主| 发表于 2016-8-24 07:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-23 20:43
上部热,下面不热,说明散热效果好,或者差氟,或者压机压力不够
也就是说你这台空调属于低压高,高压低 ...

一般而言都是小管比大管凉,但是这台空调却相反,大管冰凉,小管只有感觉凉,也不接露水,大管接露水。理论不过关,请师傅分析一下。
发表于 2016-8-24 07:44:24 | 显示全部楼层
空调小了吧!!!!
发表于 2016-8-24 09:11:29 | 显示全部楼层
于久杰 发表于 2016-8-24 07:31
一般而言都是小管比大管凉,但是这台空调却相反,大管冰凉,小管只有感觉凉,也不接露水,大管接露水。理 ...

你刚好说反了,正常应该是大管比小管凉才是好空调。
发表于 2016-8-24 09:14:22 | 显示全部楼层
当然还有可能是氟里面混入了大量的空气,安装的时候没排空就是你这样的现象
还有就是房间是不是大了啊?是不是你现在所在的城市在重庆啊?
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-24 09:14
当然还有可能是氟里面混入了大量的空气,安装的时候没排空就是你这样的现象
还有就是房间是不是大了啊?是 ...

7-8年机。。
发表于 2016-8-24 20:49:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:32 , Processed in 0.053844 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表