发表于 2016-8-22 13:59:50 | 显示全部楼层
    电流偏大,回气压力偏低,估计系统还需下点功夫哩
发表于 2016-8-22 14:12:02 | 显示全部楼层
电流大,回气压力低就是堵了,或者粗管子扁了。
电流小,回气压力低得看霜结到哪里,如果没有结到粗管三通阀和气液分离器,那就是缺氟,如果霜结到了气液分离器,那就是内蒸发器风堵,内电机转速慢。
电流大,回气压力大,那是氟加多了
电流小,回气压力大,那是压机或者四通阀串气了。
发表于 2016-8-22 14:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
低压阀没开到位
 楼主| 发表于 2016-8-22 15:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 14:12
电流大,回气压力低就是堵了,或者粗管子扁了。
电流小,回气压力低得看霜结到哪里,如果没有结到粗管三通 ...

霜结到三通阀了 氟够。定量加的,又多加了一点。
发表于 2016-8-22 15:36:21 | 显示全部楼层
chaojituzi 发表于 2016-8-22 15:07
霜结到三通阀了 氟够。定量加的,又多加了一点。

如果这样说,那你检查内风机是不是转速慢,内蒸发器内侧是不是脏了
 楼主| 发表于 2016-8-22 22:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 15:36
如果这样说,那你检查内风机是不是转速慢,内蒸发器内侧是不是脏了

以上 内机蒸发器背面 太脏,考虑公共场所 没有油烟,去的时候带了 高压水枪,拆下清洗干净后,开机正常,早上判断正确。收钱走人。
发表于 2016-8-22 23:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-23 01:54:36 | 显示全部楼层
厉害,又学了一招。
发表于 2016-8-23 06:08:31 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 14:12
电流大,回气压力低就是堵了,或者粗管子扁了。
电流小,回气压力低得看霜结到哪里,如果没有结到粗管三通 ...

简单明了,调理清楚,虽不是绝对严密,但对快速锁定故障部位,有很大帮助。这就属于经验的特点吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.051321 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表