空调R410a制冷剂操作指导

[复制链接]
发表于 2016-8-21 17:35:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  空调R410A制冷剂操作指导
用于R410A制冷剂空调检测工作压力值,判断空调效果好坏参考数据

   (当室外环温约为:30℃时) R22空调制冷系统正常制冷:压缩机回气低压压力值约为0.55MPa左右;

   室外环温约为:0℃以上时)R22空调制冷系统正常制热:压缩机排气高压压力值约为1.8MPa左右;

  R410A制冷系统工作压力是其R22制冷剂空调压力的1.6倍。[参照上述R22空调的环境温度参数]即:R410A制冷剂空调,制冷运行压缩机回气低压压力值约为:0.8~0.9MPa左右,制热运行压缩机排气高压压力值约为2.8~2.9MPa。

注解:空调制冷系统制冷剂的压力值工况数据,会随着环境温度的高低变化而变化。

  因此,维修人员在维修时应对R410A制冷剂空调制冷系统的高压要格外谨慎、小心操作。用专用压力表,检测范围为:-0.1~5.3MPa。原则上当R410A空调制冷剂泄漏后,应重新排放掉制冷系统剩余制冷剂后,采用真空泵抽真空,按照室外机上铭牌标注的制冷剂填充量,进行定量液体填充制冷剂。用称 称效果比较好
     R410A无氟变频空调检测制冷系统工作压力时,应首先将空调定频运行稳定后,进行工作压力检测。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
环球家电1 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-8-21 20:42:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2016-8-21 20:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2016-8-21 21:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
大家相互学习,也谢谢各位同行相互交流,实践与经验。
发表于 2016-8-21 21:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下!谢谢楼主分享!
发表于 2016-8-21 21:59:17 | 显示全部楼层
向楼主致敬!
发表于 2016-8-22 09:20:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-22 10:01:09 | 显示全部楼层
我想说,直接用410排空可以吗?
发表于 2016-8-22 10:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:33:42 | 显示全部楼层
W刚学维修的新手 发表于 2016-8-22 10:01
我想说,直接用410排空可以吗?

严格来说不可以,R410A是混合气体,接触到空气有变化。不抽真空下,制冷效果不好,声音大容易冰赌。排空法不适用,对客户来说不负责任。对自己来说职业道德,厂家出厂提示就是要抽真空.[img][/img]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:35 , Processed in 0.065330 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表