楼主: 钢镚

空调维修记录

[复制链接]
发表于 2016-8-21 18:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-21 19:57:14 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-8-21 18:22
我碰到过蒸发器上半边凉结露满,下边只有一排管凉的,压力6.5,出风口还是很凉就是房间效果不好,蒸发器前 ...

关键还有一个价格问题,不是每个客户都愿意出得起价格的。这个也有点奇怪,虽然电流低,但是风速正常 出风口温度也可,效果还行
发表于 2016-8-21 21:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-21 22:05:24 | 显示全部楼层
下面那一排本来就常温才正常
 楼主| 发表于 2016-8-21 22:27:47 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-8-21 21:05
回气段堵了低压显示或高或跟正常值差不多,但是压缩机实际吸气量压缩比不高所以电流小,而没有足够的制冷 ...

   你说回气段堵了是指二通经内机到压机之间吗?这一点应该没什么能堵的地方啊
    一般二通阀之前毛细管堵住了应该外机出风很热电流较高才对,毛细堵很严重或者堵死了应该负压或者压力很低啊,这时候电流才应该低啊
发表于 2016-8-21 22:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
哎,都很正常的好吧,只要效果好,你可以监测压机电流啊,二十分钟够稳定就行,压机排气温度本来就很高,基本92℃以下都是正常的好吧,你见过哪个正常的压机排气管可以用手摸坚持十秒的?不要动不动就说堵,哪来的那么多堵!
 楼主| 发表于 2016-8-22 11:05:45 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-21 22:28
哎,都很正常的好吧,只要效果好,你可以监测压机电流啊,二十分钟够稳定就行,压机排气温度本来就很高,基 ...

主要绝得电流和冷凝器最下面一排温度不正常
发表于 2016-8-22 11:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
客户认为行就可以了
发表于 2016-8-22 15:14:01 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-22 11:49
客户认为行就可以了

    驴主的意思是自己认可才行,这是对的
发表于 2016-8-22 22:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
进出口温差都14了,可以啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:32 , Processed in 0.055239 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表