三凌空调制冷不好,请大师看看

[复制链接]
发表于 2016-8-20 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天结一台三凌空调制冷不好,用压力表测0.1加氟到0.45运行5分钟停机热保,额定电流是6.1A,在次运行看额定电流15A停机,用水淋压缩机,在开机起动放氟到0.3机子正常,额定电流5.9-6.2A知间,室外温度36度.本人请大师们看看.为什么压力上身热保,是不是压缩机有问题,制冷也行,本人不明白请教请教大师们,师傅
发表于 2016-8-20 17:37:14 | 显示全部楼层
制冷剂还没加够,
热保护 一般是 散热不好 ,
电容贬值 造成压机过流
发表于 2016-8-20 18:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
碰到几台三菱以微堵,和你的有点像,重点查查看
 楼主| 发表于 2016-8-21 09:14:14 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-20 17:37
制冷剂还没加够,
热保护 一般是 散热不好 ,
电容贬值 造成压机过流

大师你好,请教这台机子运行2个小时后关机,在开机运行压缩机不起动,电压正常,电容正常,风机正常,正常是2到3分钟起动,可是15-20分起动,是压缩机有问题吗.谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-21 09:22:06 | 显示全部楼层
风行神州 发表于 2016-8-20 18:16
碰到几台三菱以微堵,和你的有点像,重点查查看

大师你好.我们是老乡,我是孝感,请问微堵堵在那过地方,是毛细管,
发表于 2016-8-21 09:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热脏么?
发表于 2016-8-21 19:38:16 来自手机 | 显示全部楼层
abcd54321 发表于 2016-8-21 09:22
大师你好.我们是老乡,我是孝感,请问微堵堵在那过地方,是毛细管,

如果内外热交换器正常的话,就查过例器和毛细管
发表于 2016-8-21 20:29:39 | 显示全部楼层
额定电流6.1A现在15A怎么会不热保呢,也不像堵,一般堵的话电流会小,可能是散热通风问题。