格力数码多联机的奇怪故障

[复制链接]
发表于 2016-8-20 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   是一家酒店的客房的一拖二的空调,是外置电子膨胀阀的那种。客户说单独开一台机,制冷效果很不好,房间的温度降不下来;但是两台空调内机同时打开,空调制冷效果很好,房间的温度也能降下来。我到那里初步检查发现是内机的外置的膨胀阀的原因,阀体锁不死,单独开一台,另外一台的阀体有凉凉的,并且有流动液体滋滋的声音。那就申请配件,换件,重新抽真空加冰种。压力有0.6  电流是15.5A.  试机刚开20分钟,制冷正常,单独开一台制冷下个很好,空调的出风口是17度,两台都打开制冷效果很好。但是工作有两个小时后,单独开一台还是不凉,房间的温度也降不下来。这种问题我是真的没办法了,望各位同仁帮帮忙。看有碰到这种情况的吗?另外空调内机的主板也换过。 我考虑空调是不是有脏堵但是 脏堵也说不通呀。
 楼主| 发表于 2016-8-20 14:09:11 | 显示全部楼层
换好配件后,两台同时开效果很好,就是单独开一台就不行。单独开一台压力是0.4到0.8的之间跳动,电流有13A,两台工作是压力0.55  电流是15A。。
 楼主| 发表于 2016-8-20 14:10:53 | 显示全部楼层
机器是格力数码多联  80机组
发表于 2016-8-20 15:26:45 | 显示全部楼层
报一下整机型号,如果是智能数码多联,就是地址码拨错了