技术还是不到家啊,内机蒸发器拆下来用水冲了,真的很脏,原来是他们在装修的时候一边干活一边开空调,所以才这么脏,当时试了大两三个小时,压力高了放到0.5(外面30度,里面28度左右),没看到结霜现像就走了,过了两天又打电话来说报e4(排气温度过高)这台空调修了好几次了,先是报高压保护,再着漏氟,又来防冻结保护,现在又是排气过高,唉技术不够好啊,过两天还得再跑一趟,来回近一千大洋又没了
发表于 2016-8-22 10:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能是漏氟了,保压检漏。
发表于 2016-8-22 11:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器严重堵塞,清洗即可!
发表于 2016-8-22 15:51:11 | 显示全部楼层
内机脏或电机电容  导致风量小, 如果内侧不结霜,外侧结霜稍微加点氟试试
发表于 2016-8-22 15:57:49 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-8-22 10:14
技术还是不到家啊,内机蒸发器拆下来用水冲了,真的很脏,原来是他们在装修的时候一边干活一边开空调,所以 ...

排气温度高了有好几个可能哦,可能是却一口氟哦,可能是氟多了,也有可能是外机散热不好,你得够一查了