麦克维尔MAC210风冷模块报Er23系统故障

[复制链接]
发表于 2016-8-18 22:11:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机子没问题,本系统为61模块单系统四压机,好像是板子上一个历史故障没消报几次后锁定了或主机自检故障,断电开机从第一个压机到刚启动第四个压机后就报系统故障了,数码管k1-k4除了查询用还能做消除故障用吗?感觉断电了也不能消除
发表于 2016-8-18 22:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
查故障代码啊!!!
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
zhichao518 发表于 2016-8-18 22:20
查故障代码啊!!!

故障代码为系统故障
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
E23为2号低压报警,没2号是单系统的呀,怎么消除机主自检
发表于 2016-8-19 20:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
中冷 发表于 2016-8-18 22:51
E23为2号低压报警,没2号是单系统的呀,怎么消除机主自检

是2号压缩机吧?或者你的模地址是2号系统,低压报警,看水系统流量,缺水不,再测低压,看有没有漏氟的地方
发表于 2016-12-20 18:38:09 | 显示全部楼层
换主板吧。我遇到过是主板检测电路出问题。跑了好多次
发表于 2016-12-20 21:21:27 | 显示全部楼层
癫狂柳絮随风飘 发表于 2016-12-20 18:38
换主板吧。我遇到过是主板检测电路出问题。跑了好多次

师傅您对麦克维尔的机器比较熟悉吧?热心助人,佩服您
发表于 2017-1-2 21:14:48 | 显示全部楼层
显示板有个复位键,按下就可。REST