问各位师傅一个问题,一台两匹三菱重工,用户说不够冷,经查设置26度,20分钟后室内29庋,室外风机压机一起停,查室温.管温都是5k,室温电压2.2V,管温电压1.1V,查各下拉电阻都没问题,在此想问问各位师傅有碰到这种两个探头不是一样电压的没?
发表于 2016-8-16 22:33:19 | 显示全部楼层
两个探头处的温度一样吗?
 楼主| 发表于 2016-8-16 22:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
wp7208335 发表于 2016-8-16 22:33
两个探头处的温度一样吗?

当然,不一样就不会来问了
 楼主| 发表于 2016-8-16 23:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
己修好!谢谢!清洗了内机和换了内风机电容,但是两个探头巧电压还是没搞明白,设计本来就这样?
 楼主| 发表于 2016-8-16 23:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
wp7208335 发表于 2016-8-16 22:33
两个探头处的温度一样吗?

谢谢关注!