电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 14663|回复: 9

室外温度低不制冷,室外温度高制冷效果好 ?

[复制链接]
发表于 2016-8-16 16:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司机房格力变频1.5P空调,去年11月加氟,今年7月初出现H5故障提示,停机后,自己将室外机用水冲洗,冲洗后,室外温度37-38度时,室内温度20以下,制冷效果很好;室外温度27-28度时(室外下雨或夜里温度下降),室内机出风量明显减小,室内机结冰,制冷效果差,机房温度只能维持25左右,关机后,重新开机制冷正常,但室外温度只要稍低一些,室内机就结冰?请专业人事判断一下故障点?
发表于 2016-8-16 16:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内外机,不行请师付
发表于 2016-8-16 17:13:26 | 显示全部楼层
请师父检查
发表于 2016-8-16 17:32:10 | 显示全部楼层
检查看漏氟吧。
发表于 2016-8-16 17:48:06 | 显示全部楼层
请师傅!!!
发表于 2016-8-16 18:04:19 | 显示全部楼层
机房空调开了以后长期无人问津,往往内机很脏,氟少的可能性不大。
发表于 2016-8-16 18:08:25 | 显示全部楼层
实践证明室温在25度-27度时人是最舒服的,你的这台机器可能厂家采用了最先进的模糊智能控制。
发表于 2016-8-17 00:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
补一口氟查漏。道理很简单,这是气体是热胀冷缩的结果,气温高自然变多,天冷就不够了。内外溫度高,温差更大。天凉温差小。
发表于 2016-8-17 08:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度低时制冷,外机排气压力低供液减少,造成内机盘管缺液而结箱霜。
发表于 2016-8-17 09:08:02 | 显示全部楼层
请师父检查
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:34 , Processed in 0.058818 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表