电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3015|回复: 6

求助,柜式空调制冷效果差该如何修

[复制链接]
发表于 2016-8-14 11:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  本人从事空调有3年之多一般问题都可以解决,但有时也遇上疑难杂症。就像昨天一台志高51W柜机看似没事就是制冷差劲,连27-28平米屋只能降温28摄氏度。低压0.65MP略高一点,粗细管都结露,外风机风量也不小,整机电流在6.8-7.1A,跟机上标的不差多少。关掉细管阀门10秒之后压力是0或负压说明电磁阀没有串气,外机也不脏,内风机出风也不小。就是温度降不下来。请求空调界.制冷界的高手大神帮忙指点在此谢谢!
发表于 2016-8-14 11:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
先放氟到0.5再看效果。
发表于 2016-8-14 11:48:33 | 显示全部楼层
你这定频机吧,低压太高了,你可以对照下论坛首页上的常用制冷剂温度压力对照表,蒸发温度(室内热交换器中冷媒流体变气体时的最低温度,和压力有关,只有液体全部变成气体了,才会超过蒸发温度,气液混合体的温度在热交换器内是稳定的)都到了13-14度,空调设计的标准功况是外界35度,室内27度,蒸发温度5度,
发表于 2016-8-14 11:49:46 | 显示全部楼层
2匹带28平的房子很吃力的,这个不用试,1匹带10平是标准。
发表于 2016-8-14 11:52:49 | 显示全部楼层
另外低压太高,不是氟多了,就是散热能力不足,你先在制冷半个小时后往冷凝器上浇水,看压力能降到多少?
先保证回气管上结露的情况下,把氟尽量的放吧
不过做以上操作之前,先把内外机的散热片都洗一遍再说吧。
发表于 2016-8-14 12:07:42 | 显示全部楼层
    还是先看看出风口的温差有多少吧。在正常范围,就不要再妄图搞点什么了,那只能把你折腾得直想毁机
发表于 2016-8-14 12:10:47 | 显示全部楼层
你这是机子情况,还有外界环境可考虑了,比如房间保温情况(搞个一方玻璃墙),外机所处环境都和冷凝器温度差不多了,如何散热。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:29 , Processed in 0.053120 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表