电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3160|回复: 2

约克风管式空调报EF通讯故障

[复制链接]
发表于 2016-8-14 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此空调用于大型变电所,使用人反应,空调显示EF02,不制冷,到现场检查 复位无效,检查显示板到主板线路正常,检查

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

通讯集成块MAXI487E,第一脚电压为0,正常应为5V,测量电阻R2正常,断开R2与通讯集成块链接,测有5V,由于通讯集成块第一脚和cpu26脚接一起,判断为通讯集成或cpu有问题,此cpu采用插式,所以拔出cpu后,上电测量通讯集成1脚还是0V,手摸通讯集成 发烫,故通讯集成里面短路,更换后测试正常,通讯故障清除

                               
登录/注册后可看大图

1.jpg
2.jpg
3.jpg
发表于 2016-8-14 09:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-14 10:38:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:38 , Processed in 0.052638 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表