约克离心机冷凝器换管维修

    [复制链接]
发表于 2021-5-3 15:02:12 | 显示全部楼层
老板二舅推销的节能新产品技改宣告失败
发表于 2021-10-8 18:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-8 20:05 编辑

这么久的帖子都翻出来了,看来都想了解铜管怎么换的啊,楼主可能太忙了没时间,我就说一下吧,有不对的可以交流交流,首先说铜管怎么拔出来的,有大号的丝锥,也就是取断螺丝的那个,铜管一头用螺丝刀砸扁,能通过里面的盲板孔就行,另一头用那个丝锥拧紧,拔丝锥就可以把铜管拔下来了,铜管密封有专用工具,一种胀管器,有自动和手动的,手动的某宝上有,一看你就知道怎么用的,胶水是一种厌氧胶,其他也没什么,然后就是试压抽空加氟。
这样的胀管器,胀管前做好铜管和铁板的清洁,打上胶就行了。