求助美的MDV-450(16)W/DNS1-880(G)空调室外机不起动

[复制链接]
发表于 2016-8-13 23:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的MDV-450(16)W/DNS1-880(G)空调室外机不起动,LED1红灯闪,LED5绿灯闪,LED2 LED3 LED4绿灯常亮外机板显示屏没显示是什么问题
QQ截图20160813234318.png
QQ截图20160813234704.png
发表于 2016-8-14 00:16:07 | 显示全部楼层
变频的 不好修
发表于 2016-8-15 00:19:22 | 显示全部楼层
1,尽量查代码、资料,并查看电路图。
2,查外围保护。各传感器、压力开关、温度开关等。
3,查各板、各组交、直流供压。
4,查或代换通信线。
5,外机数码管,能否显示,查到代码?
6,如果有定频压缩机,不妨先把变频板或模块板先断开,看定频或外风机能否工作。
7,继续查资料、电路,检修。
发表于 2016-8-15 10:43:30 | 显示全部楼层
换主板吧2千多