师傅们   今天上门看一台双鹿空调走去发现开机压缩机起不来.更换电容后压缩机起来了然后发现制冷液不够了.加到0.4的压力后制冷全部正常了.问题来了试机5   6分钟后出现E4但是机子还是开着制冷正常 再过了一下停机了.不制冷了.把插头拔掉再开正常了但是试机10分钟后有出现E4但是一直没停机制冷正常.有时候E4又没了 然后又出现了E4 机子没停制冷好.心里想如果是传感器应该会停机啊.但是一直没停机.E4一下又一下没有.怎么办师傅们
发表于 2016-8-13 21:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-13 21:29 编辑

从啥时候起空调还有sb 的呀


像这种杂牌的空调,可能查故障代码都难,建议你 出故障时 ,细细看看机器的反应,再做决定
发表于 2016-8-13 21:29:45 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-13 21:21
从啥时候起空调还有sb 的呀

sb俩鹿、牌。
发表于 2016-8-13 21:35:51 | 显示全部楼层
开机一段时间报警应该是传感器了,你把几个传感器都查一下
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:25:47 | 显示全部楼层
你们难道没看仔细吗
   
发表于 2016-8-13 22:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
出现报警也不停机?这个时候的电流,压力都看一下,还有传感器的反馈