老式32美的变频机,制冷10分钟后显示除霜

[复制链接]
发表于 2016-8-13 20:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台老式的美的32GW/I1BPY的挂机,刚开机制冷正常,电流7A,10分钟后就显示除霜,然后外机停机,用户说制热也是这样,问问大家这个一般是什么原因,之前修的大部分是定频的,变频的搞的比较少,这又是个很老的机子10多年的了,最早的变频机,是用R22的。
发表于 2016-8-13 21:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
查查传感器
 楼主| 发表于 2016-8-13 21:15:38 | 显示全部楼层

查内机的吗?室温还是管温
发表于 2016-8-13 21:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
当然是管温啦
发表于 2016-8-13 22:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下管温传感器