LG壁挂空调没招了!

[复制链接]
发表于 2016-8-13 16:22:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
        通电(电压正常),制冷模式,室内机启动正常,隔10秒左右压缩机启动,然后一直是常温风,高低压管无明显温差(都是接近常温),冷凝器常温,整机(室内外机)无任何地方结霜,测得压缩机工作电流3A左右(额定电流9A),低压管测得压力0.5mp,转换到制热,四通阀动作,室内机还是常温没变化。加氟后,有制冷效果,但隔天就恢复原来的样子。高低压管无折扁现象,感温器和管温器常温下阻值分别是7千欧和3千欧,室外机高压管接口处轻微渗油,请指教!

发表于 2016-8-13 16:36:08 | 显示全部楼层
查漏。漏的很快了,不赶紧处理继续开机小心进水压机
发表于 2016-8-13 16:43:03 | 显示全部楼层
你不是室外机高压管接口处渗油吗,就查此处漏不漏。
发表于 2016-8-13 17:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
此处必定漏氟,漏油必漏氟,此处修好,还需检漏,看有没有其它地方漏
发表于 2016-8-13 18:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
有油污处必有漏点,好好查查
 楼主| 发表于 2016-8-13 20:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
可从低压管处测得压力是0.5mpa,不缺氟的,加氟只是实在找不到毛病了才瞎碰到,高压处渗油已紧固了啊!大家再想想办法吧!
发表于 2016-8-13 21:09:23 | 显示全部楼层
低压不低,电流低,压机储液罐凉不凉,是不是压机串气了
发表于 2016-8-14 17:45:10 | 显示全部楼层
压机效率低也会是这种情况的
发表于 2016-8-14 19:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
你这是变频空调吧
发表于 2016-8-14 19:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
我就把变频当定频吴测过两次